压缩空气干燥机选型要点与露点控制的实用方法
-
压缩空气中的水分是气动系统的隐形杀手:造成气动元件生锈、电磁阀卡滞、气动马达寿命缩短,对喷涂、精密装配等工艺更是致命。干燥机就是解决这个问题的核心设备。本文谈谈干燥机的选型和露点控制。
干燥机类型与选型
常见干燥机分冷冻式和吸附式两大类。冷冻式干燥机利用制冷除湿,出口露点一般可达3~10℃,适合大多数一般气动场合,能耗低、维护简单。吸附式干燥机(无热再生/微热再生)利用干燥剂吸附水分,露点可达-20℃甚至-40℃,适合精密气动、仪表控制、喷涂等高要求场合,但能耗高、需定期更换干燥剂。选型依据是:用气点对露点的要求、用气量、环境温度、压力。一般规律:要求露点>-3℃选冷冻式,要求-20℃以下选吸附式,介于两者之间可选组合式。露点控制要点
第一,干燥机处理量与用气量匹配:处理量不足时出口露点升高,选型时留10%~20%余量。第二,前置过滤:进入干燥机前的压缩空气要经过除油过滤器,油污会污染干燥剂(吸附式)或降低换热效率(冷冻式)。第三,环境温度影响:冷冻式干燥机在高温环境下制冷能力下降,注意通风散热。第四,再生耗气:吸附式干燥机的再生耗气一般占处理量的10%~15%,核算用气量时要考虑。日常维护
冷冻式:定期清洗冷凝器翅片、检查制冷剂压力、排放自动排水器积水。吸附式:定期检查干燥剂状态(受潮结块需更换)、检查再生阀动作、更换消声器滤芯。无论哪种,自动排水器都要定期检查,排水不畅会导致水直接进入下游管路。干燥机选型和维护做得好,气动系统的故障率能下降一半以上。建议在车间气路总管上安装露点仪,实时监控供气品质。