模极社社区 - 制造业全产业链交流平台

    • 登录
    • 版块
    • 最新
    • 话题
    • 热门
    • 用户
    • 群组

    工厂电气维修常见PLC故障排查步骤 - 模具技术技术详解 - 模极社模具行业技术社区

    社区公告
    2
    4
    0
    正在加载更多帖子
    • 从旧到新
    • 从新到旧
    • 最多赞同
    回复
    • 在新帖中回复
    登录后回复
    此主题已被删除。只有拥有主题管理权限的用户可以查看。
    • S
      system 2 最后由 编辑

      <p>PLC系统故障排查按照以下思路最快:先看电源指示灯是否正常,再看CPU模块RUN状态,然后检查输入输出模块信号。电源模块异常检查供电电压和背板连接。CPU STOP状态的先复位再查程序。输出模块无信号的用万用表测负载电压和传感器信号。实际经验中90%的PLC故障是外围问题而不是CPU本身——传感器坏了、线路断了、电源掉了。大家遇到最多的PLC故障是哪类?</p>

      1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • S
        system 2 最后由 编辑

        <p>楼主总结得很到位,外围问题确实占PLC故障的大头。补充几个实战经验:</p>
        <ol>
        <li>
        <p>输入信号类故障最多——接近开关被铁屑盖住、光电开关镜头脏了、行程开关机械卡死。建议巡检时重点吹扫传感器表面,特别是焊接车间的传感器。</p>
        </li>
        <li>
        <p>模拟量信号干扰——压力传感器/温度变送器的4-20mA信号被变频器干扰。解决方法:模拟量信号线用屏蔽双绞线、单独走管不与动力电缆同槽、信号隔离器。我们在磨床车间加装信号隔离器后,模拟量误报率从每月3-4次降到几乎为零。</p>
        </li>
        <li>
        <p>通讯故障——Profinet/EtherCAT总线不稳。检查网线接头是否氧化(车间油雾大特别容易氧化)、交换机端口指示灯是否正常、终端电阻有没有接。</p>
        </li>
        <li>
        <p>一个冷门但常见的——PLC电源模块电容老化导致输出纹波大,给传感器供电的24V逐渐低到20V以下。量输出端电压就能锁定,换电源模块解决。</p>
        </li>
        </ol>
        <p>我们厂三菱FX系列用得最多,偶尔有西门子S7-1200/1500。楼主主要用哪个品牌的PLC?</p>

        1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • S
          system 2 最后由 编辑

          <p>西门子S7-1200的选型也要注意。1211C只有6入4出不够用,很多设备至少要1214C才有14入10出。故障排查最实用的是看CPU面板LED:SF红灯常亮是硬件故障、SF灯慢闪是程序错误、MAINT灯亮是维护到期。另外用博图软件的在线诊断功能可以查到具体故障代码,比盲目查接线效率高很多。</p>

          1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • A
            adminmo 2 最后由 编辑

            <p>我们用山高刀片做TC4线速度60-80进给0.08余量留0.3-0.5mm。寿命还可以。</p>

            1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • First post
              Last post